曙海教育集团论坛变频器专区变频器系列 → 通用变频器电磁干


  共有5988人关注过本帖树形打印

主题:通用变频器电磁干

美女呀,离线,留言给我吧!
wangxinxin
  1楼 个性首页 | 博客 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:青蜂侠 帖子:1393 积分:14038 威望:0 精华:0 注册:2010-11-12 11:08:23
通用变频器电磁干  发帖心情 Post By:2010-12-9 12:54:44

变频器所产生的干扰分为电磁辐射干扰和传导干扰,因此要确定哪种干扰或两种干扰是否均有。首先对变频器、控制设备、信号线及主电路导线屏蔽层的各种接地情况进行检查,检查结果情况良好并且正确。由于一般变频器的元件均装在一个封闭的柜体中,而且控制器件也安装在封闭的柜体中,相当于一个“法拉第”笼,所以由电磁辐射产生干扰的可能性较小,因此干扰很可能为通过导线的传导干扰。

变频控制系统设计及施工中应注意的问题

(1)              在设备布置时应将变频器与控制设备分开在设备排列布置时,应该注意将变频器单独布置,尽量减少可能产生的电磁辐射干扰。在实际工程中,由于受到房屋面积的限制往往不可能有单独布置的位置,应尽量将容易受干扰的弱电控制设备与变频器分开,比如将动力配电柜放在变频器与控制设备之间。

(2)              控制回路及主电路联线均采用屏蔽线以减少电磁辐射干扰不管是与变频器连接的控制回路,还是与控制器连接的控制回路,均应采用屏蔽线(电缆),信号线与动力线应分开走线,并保持一定的距离(西门子变频器供应商要求20cm以上),必要时应采用隔离板;主电路也应采用屏蔽电缆,由于变频器的电流含有高频干扰,变频器的输入、输出电缆不应扎在一起,输出电缆最好穿钢管敷设。

(3)              要有良好正确的接地以减少干扰变频器及所有电气设备应做良好接地,严格按规范安装接地装置,特别是变频器及控制设备。变频器的接地方式有多点接地、一点接地及经母线接地等几种形式,要根据具体情况采用,要注意不要因为接地不良而对设备产生干扰。信号线及电机导线的屏蔽层必须采用两端接地。

(4)              尽量减少变频器与控制系统不必要的连线以避免传导干扰除了控制系统与变频器之间必须的控制线外,其它如控制电源等应分开。由于控制系统及变频器均需要24V直流电源,而生产厂家为了节省一个直流电源往往用一个直流电源分两路分别对两个系统供电,有时变频器会通过直流电源对控制系统产生传导干扰,所以在设计中或订货时要特别加以说明要求用两个直流电源分别对两个系统供电。

(5)              注意变频器对电网的干扰变频器在运行时产生的高次谐波会对电网产生影响,使电网波型严重畸变,可能造成电网电压降很大、电网功率因数很低,大功率变频器应特别注意。解决的方法主要有采用无功自动补偿装置以调节功率因数,同时可以根据具体情况在变频器电源进线侧加电抗器以减少对电网产生的影响,而进线电抗器可以由变频器供应商配套提供,但在订货时要加以说明。


支持(0中立(0反对(0单帖管理 | 引用 | 回复 回到顶部

返回版面帖子列表

通用变频器电磁干








签名