Rss & SiteMap

曙海教育集团论坛 http://www.bjzhda.cn

曙海教育集团论坛
共1 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]
[浏览完整版]

标题:引风机、一次风机变频器运行规程

1楼
wangxinxin 发表于:2010-12-9 12:49:53
DHVECTOL-DI系列变频器具有变频和工频两种运行方式,用户可根据实际需要在送高压电前选择工频或变频运行方式,或者在运行中实现变频运行与工频运行的转换,在操作变频器前请仔细阅读此操作说明。以下介绍变频器的操作步骤及注意事项。  e  m; @0 `" V
     1、控制柜低压控制电源送/掉电操作(380V/50Hz控制电源)
     A、 控制柜低压电送电,先合空气开关QF1(控制柜内);然后按下UPS开关按钮2秒,UPS自检数秒后,转入正常状态后,最后合QF2(控制柜内)。
     B、 控制柜低压电掉电,先断空气开关QF1(控制柜内);然后按下UPS开关按钮2秒,UPS掉电后,断开空气开关QF2(控制柜内)。# h% f9 r4 V) c; e$ f7 D) {& V
     注意:
1、控制电源送电前请确认空气开关QF1的输入端380VAC是否正常。
2、控制电源送电完成后检查变频器的各部件是否有异常。
3、只有当变频器要长时间停机是才掉控制电源。. u8 M, n0 x& T5 Q% D
     2、旁通柜低压控制电源送/掉电操作(220VDC控制电源); F6 G5 i' A- v
     A、 在旁通柜内分别合入QF1、QF2、KM1的直流控制小开关。  c' }) Y- U4 V, ]% s
    注意:. @! W9 {: g: }& t
1、控制电源送电前请确认220VDC电源是否正常。8 ^7 }8 n4 H: D8 v! `3 B; S& [
2、控制电源送电完成后检查旁通柜上的指示灯是否有异常。
3、只有当变频器要长时间停机是才掉控制电源。: F  h6 w' L) o# H% Z. k
       3、控制柜低压充电电源送/掉电操作(380V/50Hz充电电源), U1 M- N& S/ b
注意:2 e- ^0 h9 ?; M" r* p5 ]! C
1、充电电源送电前请确认充电电源空气开关的输入端380VAC是否正常。1 t" C5 \2 M' ?) c1 c
4、变频器变频控制方式选择
[变频器的变频控制方式分为:就地和远程控制,就地控制时远程操作无效,远程控制时就地操作无效。就地控制为变频器控制柜上液晶面板控制,远程运行为DCS控制。启动前通过变频器控制柜上“就地/远方”选择手把进行选择。变频器运行中就地和远方控制可随时切换,不会影响系统的连续运行。
注意:: p  H4 b' Z& f$ r4 R3 V2 [1 U
1、高压开关的合闸分闸不受变频器就地/远程控制方式的影响。" h  ]0 D" P! S: k8 a2 @! a
5变频器工变频运行方式选择
1 变频器的一次回路图6 h4 U1 e+ y" B

开关说明:
A1、QS1、QS2为刀闸隔离开关,QF1、QF2为真空断路器,KM1为真空接触器。  E: _, l" o/ ^" y# y  T
2、QS1、QS2与QF1、KM1联锁,即QS1、QS2断开时,QF1、KM1合不上,QF1合上时QS1无法操作。
、KM1和QF2互锁,QF1和QF2不互锁。
2不同状态下开关操作顺序:
A变频启动状态:在用户开关QF断开的情况下,隔离刀闸QS1、QS2闭合,DCS合用户开关QF,按变频器启动程序将变频器启动,变频器自动将真空断路器QF1、真空接触器KM1闭合。
工频启动状态:在用户开关QF断开的情况下,真空断路器QF1、真空接触器KM1断开,真空断路器QF2闭合,然后按电机工频直起操作程序操作。
k变频器检修状态:在真空断路器QF1、真空接触器KM1断开的情况下,隔离刀闸QS1、QS2分断。
注意:
1、QS1、QS2为刀闸隔离开关,在操作QS1、QS2前一定要确保高压开关QF1在分闸位置。
2、QS1、QS2的具体操作方法见旁通柜上的操作说明。$ p! ~; B8 w+ c2 |2 D) }& Z
3、QS1、QS2刀闸隔离开关具有机械互锁和电磁互锁,严禁强行分合隔离开关。
、对隔离开关进行操作后,在观察口观察隔离开关分闸合闸是否完全到位。
j$ x1 \* f+ e& g$ a1 f$ j- b
5.2变频与工频之间切换时开关的动作顺序:5 N* G! H( B7 M3 q
1、变频切换工频过程:先断QF1、KM1;然后合QF2(发切换令后变频器自动完成),电机工频运行,检修变频器时断刀闸QS1、QS2。
、工频切换变频过程:先合刀闸QS1、QS2(手动操作),然后合QF1,再断QF2,最后合KM1(发切换令后变频器自动完成),电机变频运行。
说明:
、变频器在工频与变频之间切换过程中,高压开关QF不动作,开关QF1、QF2、KM1均为自动合断。
、在工频切变频前请检查QS1、QS2是否合闸到位,变频器是否请求充电。
6变频器的工频启动1 Z' B# Z. V5 }; C! i9 m
变频器的工频启动请注意以下几点,其他的操作与未使用变频器前的操作相同:! C7 Z6 e- |1 {9 A& @  O7 M
1、工频启动前请确认旁通柜的开关置于工频位置,及真空断路器QF1、真空接触器KM1断开,真空断路器QF2闭合。7 a; j2 A0 l2 z, C: `
2、旁通柜的柜门关好,否则变频器将不会发“高压合闸允许”信号,无法启动。# b  L1 M" x0 x2 e
7、变频器变频的启动# l9 a; Z  n2 c0 y  n
7.1、高压合闸允许' ^% H% p2 w9 i
变频器送控制电源后开始自检,当条件具备后变频器的系统状态将会变为“高压合闸允许”,如果变频器不能“高压合闸允许”将无法变频启动,请参照《#7、#8炉引风机/一次风机变频器逻辑框图》到变频器室检查“系统就绪”哪些逻辑条件未具备。
说明:
DCS画面上未取“系统就绪”信号,如果“高压合闸允许”信号在5秒时间后仍然没有,可认为是由于变频器未“系统就绪”。  Q3 v0 Q' C5 C: O, i
8、注意事项
.切换过程中不能按声报警复归按钮,切换完成后方可复归声报警。3 N5 N8 J$ c* W% i8 }& N
. 变切工和工切变过程中可能会出现声报警,待延时过后如切换成功方可复归声报警
共1 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]

Copyright © 2000 - 2009 曙海教育集团
Powered By 曙海教育集团 Version 2.2
Processed in .01758 s, 2 queries.